Здравствуйте. Как подбирается к примеру тот же выключатель нагрузки по 10 кВ перед ТМ1000 10/0,4кВ? Может по току короткого замыкания:
Пусть трансформатор обладает номинальной мощностью 1000 кВА, напряжение вторичной обмотки 400 В, тогда если принять Uкз = 5%, то
1445(ном.ток) *100/5=29000 ампер ток короткого замыкания по 0,4 кВ
коэф.трансформации = 10000/400= 25
тогда наибольший ток по питающей линии 10 кВ ТМ1000 будет =29000/25= 1160 ампер - получается выключатель нагрузки перед ТМ1000 должен быть не менее,чем 1000 ампер?